Computer Computer
Сообщения
Поиск. Типичные вопросы

Сообщений в теме : 48
Страницы : 1 2 3 4 5
Дата/Время: 18/02/17 11:53 | Email: alex_dranov@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #170218115252)

сообщение #170218115333
Найти эту трубу можно. Необходимо подключить генератор ЛИС-100 к двухжильному проводу, закороченному на дальнем конце. В трубу вставлять провод и уже на поверхности контролировать положение и конец провода приемником ЛИС-100.
Применять ЛИС-100 лучше чем ЛИС-М - у него в данной ситуации будет выше чувствительность.
Дата/Время: 18/02/17 11:52 | Email:
Автор : Григорий Быков

сообщение #170218115252
Может ли ЛИС М отыскать проводку в армированном бетоне на глубине 50-60мм? В потолке многоэтажки замоноличена ПНД труба под проводку. Вход у этой трубы есть, а выхода нет. Хотелось бы узнать куда она идет.
Дата/Время: 18/02/17 11:48 | Email: alex_dranov@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #170218114652)

сообщение #170218114834
Интересен второй случай:
В отличии от П-806 в 510 Мастер в разный режимах поиска используются разные антенны и обработки сигнала и эти вещи скрыты от пользователя. В 510 Мастер есть режим "Классический" с возможностью работы антенны "по максимуму" и "по минимуму". Этот режим должен дать результат похожий на результат П-806. И конечно частота - можно использовать те же 1024Гц. А также если повреждение выходит на грунт можно попробовать режимы "Фаза" и "НЧ-ВЧ".
Расскажите по подробнее как Вы работаете с П-806 - и можно на почту alex_dr@svpribor.ru
С уважением, Алексей Дранов.
Дата/Время: 18/02/17 11:46 | Email:
Автор : Иван Валерьевич

сообщение #170218114652
Здравствуйте! Искал повреждение на двух параллельно идущих КЛ без брони и оболочки вроде АВВГ. На кл1 был обрыв с сопротивлением около 2-2,5кОм и кл2 две фазы+земля 1,5-2,5кОм, его год назад прожигали по слухам. Пользуясь ГЕНЕРАТОР МК-510 и ПРИЕМНИК 510 Master найти толком ничего не получилось, расстояние было замерено РД мастером нормально. 510 Master пробовал в разных режимах ни в какую сигнал слышно до конца линии, что кл с обрывом, что кл2 двухфазным. В этой ситуации помог только ГЕНЕРАТОР МК-510 с приемником П-806 на чистоте 1024гц им был слышен повив по двум поврежденным фазам кл2. Почемы ПРИЕМНИК 510 Master ведет по всей трассе? Это практически 1-й опыт поиска повреждения вашими приборами.
Дата/Время: 18/02/17 11:44 | Email: alex_dranov@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов

сообщение #170218114434
Поиск повреждений очень обширная тема!
Вкратце скажу: Для трассировки, поиска обрывов, повреждений выходящих на грунт (дырки) подойдет комплект 510 Мастер.
Для поиска межфазных замыканий необходим мощный генератор Е-100.
Для более подробного объяснения позвоните по тел. (4822)72-52-76, 42-54-91 Алексей Дранов
Дата/Время: 18/02/17 11:43 | Email:
Автор : Иван Валерьевич

сообщение #170218114340
Какой прибор вы посоветуете для поиска повреждений силовых КЛ в энергетике 0,4-10кВ?
Дата/Время: 18/02/17 11:35 | Email: alex_dranov@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #170218112937)

сообщение #170218113511
Длинный провод для подключения штыря заземления на практике требуется не так часто, и как правило обходятся короткими.

КО-90 как и КИ-90 обжимаются на кабеле с диаметром до 81мм. На кабель 3х240мм2 должны застегнуться.

При отборе кабеля не важно из чего и как сделан проводник, самое главное чтобы проводник был изолированный!
Дата/Время: 18/02/17 11:29 | Email:
Автор : Иван Валерьевич

сообщение #170218112937
Клещи-отборник КО-90 можно ими определять силовые кабели с алюминевой оболочкой и броней? И еще они наденутся на кл 3х240 мм2?

В инструкции написано: Для поиска трассы выход генератора подключают одним выводом к жиле
кабеля, другим - к штырю заземления (входит в комплект поставки). Штырь
заземления относится на 10 - 20 м в сторону от трассы. Почему тогда провода в комплекте 2м?
Страницы : 1 2 3 4 5