Исходное сообщение В прошлом году Вы передали нам прибор ИРК-ПРО для испытания его возможностей определения дефектов изоляции силовых кабелей на кораблях Северного флота (длина кабелей 20 – 100 м).

Высылаем Вам результаты нашей работы с прибором ИРК-ПРО по определению расстояния до места повреждения кабеля.
Сообщаем Вам, что возможности ИРК-ПРО шире, чем у применяемого нами искателя кабельных повреждений (ИКП).
На кабельных линиях сечением от 1,0 до 2,5 кв. мм прибор ИРК-ПРО позволяет определить расстояние до места повреждения с точностью не ниже 5% при сопротивлении изоляции поврежденного участка до 100 кОм.
Вместе с тем, на линиях с сечением более 2,5 кв. мм погрешность измерения расстояния прибором ИРК-ПРО велика и это не позволяет использовать его для поиска поврежденных участков.

Не могли бы Вы доработать прибор с тем, чтобы можно было работать с кабельными линиями длиной 20 – 100 м с сечением до 50 – 70 кв. мм и определять расстояние до места повреждения изоляции с точностью не ниже 5% при снижении изоляции поврежденного участка до 200 – 500 кОм?

Гл. инженер А.Д. Шулико