Добрый день, Олег

Уточните, пожалуйста, длины исследуемых кабелей.
Максимальные (в зависимости от типа барабана) я вижу (в Подольске)

КПБП-90 3x16 1800 1950 2900
КПБП-90 3x25 1450 1600 2350

а минимальные?

И по конструкции у меня вопрос. Вот читаю у Подольска

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная;
2. Изоляция - полиэтилен;
3. Изоляция - полиэтилен;
4. Обмотка - нетканый материал;
5. Броня - стальная лента

Судя по их картинке ТПЖ однопроволочная. Или они, просто, не заморачивались?
А в жизни как? Многопроволочная или однопроволочная?

И сечение для ИПА великовато...

Допустим, кабель 500 м и жила 16, тогда сопротивление ТПЖ при 20 град С R = 1.15*0,5 = 0.575
ИПА измеряет сопротивление с точностью до сотых ома, а выводит до десятых. Т.о., она покажет 0.6, разница 0.025. В метрах это ... 46.

Я полагаю, что Вам нужен силовой мост, т.е. ИРК-ПРО Альфа Е.
Да, с проводами сложновато, но задача-то тоже не простая.

Успехов