Дата/Время: 01/11/17 11:15 | Email: Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #171101111140) |
| Изменить | Удалить сообщение #171101111509 |
Подключаете А и В к витой паре и в строке АВ показания 1,2 - именно в строке АВ? |
Дата/Время: 01/11/17 11:11 | Email: Busan2010@inbox.ru Автор : Любопытный (ответ на сообщение #171101110143) |
| Изменить | Удалить сообщение #171101111140 |
Так вот в том и загвоздка, что прдключаем провод С к земле, а прибор меряет ёмкость 1.2 между жил 8, длина 160 м, то есть ёмкость должна быть около 14, а она 1.2))) а рефлектометром мы видим длину правильно...не можем понять, почему она не меряеться правильно... |
Дата/Время: 01/11/17 11:01 | Email: Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #171101105910) |
| Изменить | Удалить сообщение #171101110143 |
Да все можно. Просто вы спрашивали, как измерить емкость витой пары. А так пожалуйста - подключите провод С к земле и измеряйте любые коммутации. |
Дата/Время: 01/11/17 10:59 | Email: Busan2010@inbox.ru Автор : Любопытный (ответ на сообщение #171101104926) |
| Изменить | Удалить сообщение #171101105910 |
То есть получается, что на витой паре я не могу померять провод А относительно земли и провод В. Я только могу посмотреть ёмкость между жил??? А почему нельзя пожильно её померять??? |
Дата/Время: 01/11/17 10:49 | Email: Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #171101102702) |
| Изменить | Удалить сообщение #171101104926 |
Провод С можно вообще не подключать. Проверьте на экране, какую коммутацию вы измеряете. Если измеряете проводами А и В (подключенными к витой паре), то на экране измерение должно проходить в строке АВ. На экране 3 строки: АС.........нФ ВС.........нФ АВ 10.0 нФ |
Дата/Время: 01/11/17 10:27 | Email: Busan2010@inbox.ru Автор : Любопытный |
| Изменить | Удалить сообщение #171101102702 |
Здраствуйте, подскажите пожалуйста можно ли прибором Ирк про померять изоляцию ёмкость витой пары...просто берём прибор провода С ставим на землю,АВ подкл к 2 жилам витой пары по измерениям ёмкость между жил 8 АВ жилы ёмкость по 1.2.длина витой пары 160 м (,рефлектометром видно)а почему немеряеться правильная ёмкость??? |
Дата/Время: 18/10/17 10:21 | Email: alex_dr@svpribor.ru Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #171018090138) |
| Изменить | Удалить сообщение #171018102150 |
Здравствуйте! Клещи КИ-90 можно использовать с Е-100, но нужно правильно установить выходную мощностью генератора, т.к. клещи рассчитаны на 10Вт. Е-100 способен выдать 100Вт. |
Дата/Время: 18/10/17 09:01 | Email: bivsdx@mail.ru Автор : Иван |
| Изменить | Удалить сообщение #171018090138 |
Здравствуйте! Можно ли использовать Клещи-индуктор с ГЕНЕРАТОРОМ Е-100? |
Дата/Время: 10/10/17 16:53 | Email: alex_dr@svpribor.ru Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #171010132720) |
| Изменить | Удалить сообщение #171010165323 |
Здравствуйте Виталий! Научить работать с трассоискателем за 5 минут конечно нельзя. Но учитывая Вашу простую задачу, можно начать с руководства по эксплуатации. Там даны основы работы. И на youtube есть видео от пользователей https://www.youtube.com/watch?v=XM-GLMHBOcI В нем речь идёт о ПОИСК210, но принципы работы те же. И в дополнение на e-mail вышлю интересную книгу по трассопоиску. |
Дата/Время: 10/10/17 13:27 | Email: belka81_09@mail.ru Автор : Виталий |
| Изменить | Удалить сообщение #171010132720 |
День добрый из РБ беспокоят, помощь ваша надо, заболел человек кот работал с прибором поиск-310Д-2М а завтра в командировку, руководство отправляет, у меня мало опыта работы с ним, может есть какое видео работы в полевых условиях, надо найти трассу кабеля в поле |
Дата/Время: 05/10/17 19:30 | Email: foto5@mail.ru Автор : Руслан (ответ на сообщение #171004124341) |
| Изменить | Удалить сообщение #171005193051 |
А когда планируете новый трассоискатель собирать?.Чтоб я 510й может кому продать успел и новый у вас заказать:) .Тут на днях ехал по дороге ,мужики что то искали таким же рыжим трассоискателем:) (в Красноярске) Какие функции интересные появятся у него? .. А вот зонд вы хотели собрать на частоте 2кгц, Тут начитался про частоты. Получается что эта частота в металлической трубе не пойдет.В поэлетилене да. Частота 512гц и ниже вроде как уневерсальная.Но тоже не проходит. Для своих зондав (512гц) приллось открывать окно из пластика в металле чтобы лучше сигнал ловить.Сейчас предел глубины 2,7метра. Еще вопросик.Алексей если я скину фото микросхемки ,не поможите распознать что это за штучка? |
Дата/Время: 04/10/17 14:47 | Email: svitaliy77@mail.ru Автор : Виталий Столяров (ответ на сообщение #171004132359) |
| Изменить | Удалить сообщение #171004144737 |
Присылайте в ремнот. |
Дата/Время: 04/10/17 13:23 | Email: drassohin@yandex.ru Автор : Денис |
| Изменить | Удалить сообщение #171004132359 |
Добрый день. Прибор ИРК-про ГАММА очень часто зависает (из 10 раз 9 зависает, 1 раз срабатывает). Зависания происходят при попытке загрузить программы "Рефлектометр" и "Мостовые измерения". Остальные программы пока грузятся. Что делать? Ремонт? Или может перепрошить? |
Дата/Время: 04/10/17 12:43 | Email: alex_dr@svpribor.ru Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #171003193116) |
| Изменить | Удалить сообщение #171004124341 |
Здравствуйте Руслан! При разработке нового приемника учтем пожелания. На Поиске 410-510 такую функцию не реализовать. На ГК310А-2 частота задается практически железно, т.е. перестроить её можно только заменой прошивки в программируемой логике. А в генераторе МК-510 частота задается в меню от 250Гц до 35кГц. Над зондом еще не работали... |
Дата/Время: 03/10/17 19:31 | Email: foto5@mail.ru Автор : Руслан |
| Изменить | Удалить сообщение #171003193116 |
Добрый день. Назрело несколько вопросиков и желаний про трассоискатель поиск510. ПО обновленное не появилось ни какого? :) Хотелось бы видеть в этом аппарате в будущем. Чтобы появилась функция автоматический поиск кастоты .Этого катигорически не хватает для моих работ. К примеру работаю на одной частоте(на своей) Определяет хорошо.Но когда включается в передатчике -зонде ,другая частота. Мне приходится выходить из одной вкладки в другую. Не удобно вообще. Режим спектор не подходит :( Такую функцию подглядел в других трассоискателях. Вопросики еще . -Старый генератор 310 (забываю всё время как он называется) ,на счет частоты. Ему програмно можно её изменить ? -И еще. Передатчик-зонд на 2кГц не взялись еще делать ?... Скинули бы схему ,сам бы уже сварганил и тестировал.Ото обещали а уже второй год пошел:) |
Дата/Время: 16/09/17 19:39 | Email: Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #170916154522) |
| Изменить | Удалить сообщение #170916193940 |
Здравствуйте, Денис, Все трассоискатели серии Поиск (310, 410, 510 Master) обладают функционалом для обследования местности как в пассивном режиме (50 Гц, Спектр), так и в активном с помощью встроенного индуктора. В 510 Master встроенный индуктор работает на более высокой частоте 6/26 кГц, что повышает чувствительность метода. По ценам можете сориентироваться на страничке Цены / трассодефектоискатели. С уважением, Вадим Скаковский |
Дата/Время: 16/09/17 15:45 | Email: traveller0968@gmail.com Автор : Денис |
| Изменить | Удалить сообщение #170916154522 |
Здравствуйте! Мы занимаемся установкой-заменой опор для ЛЭП до 1000в, нужен качественный прибор который может указать отсутствие коммуникаций в месте где планируется производить буровые работы, а так же точно указать наличие и глубину залегания (до 10м.) коммуникаций если они там есть. Возможности физического подключения генератора к коммуникациям у нас нет, так что данный прибор должен уметь определять их наличие по промышленной частоте 50 Гц. Какой прибор вы можете рекомендовать к покупке для данных задач и какова стоимость такого прибора? |
Дата/Время: 27/06/17 11:48 | Email: alex_dr@svpribor.ru Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #170627022014) |
| Изменить | Удалить сообщение #170627114828 |
Здравствуйте Иван! Генераторы МК-510 и Е-100 имеют сопротивление автоматического согласования до 500 и 100 Ом соответственно. Это означает что при сопротивлении нагрузки больше чем это значение напряжение на выходе генератора становится максимальным. Максимальное выходное напряжение в МК-510 - 70В, Е-100 - 100В (на частотах до 10 кГц, на 26кГц максимум - 40В). Поэтому при высокоомных повреждениях применять Е-100 эффективнее. |
Дата/Время: 27/06/17 02:20 | Email: Автор : Иван |
| Изменить | Удалить сообщение #170627022014 |
МК 510 иногда не хватает мощности, сигнал не слышно или плохо прослушивается, а Е-100 по мощности больше. Дело в том, что при поиске КЛ 0,4кВ часто бывают повреждения с сопротивлением больше кОМ, МК 510 работает до 3кОм, а вот Е-100 по инструкции до 500 Ом. |
Дата/Время: 26/06/17 08:31 | Email: Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #170626065624) |
| Изменить | Удалить сообщение #170626083132 |
Добрый день! Подскажите, чем вызвана необходимость сигнала двух генераторов? Е-100 работает на тех же частотах, что и МК 510, только сигнал больше. Если на низкой частоте для поиска повреждения плоховато слышно трассу, можно переключать генератор на высокую частоту для трассировки, потом обратно. |
Дата/Время: 26/06/17 06:56 | Email: Автор : Иван |
| Изменить | Удалить сообщение #170626065624 |
Здравствуйте. Такой вопрос, можно ли генератор МК 510 подключать параллельно с ГЕНЕРАТОР Е-100 или аналогом? |
Дата/Время: 22/06/17 10:03 | Email: mg1005@mail.ru Автор : Гордеев Максим (ответ на сообщение #170622093159) |
| Изменить | Удалить сообщение #170622100348 |
Добрый день! Снимите крышку с аккумуляторным отсеком и поставьте шлейф обратно в разъем. Для вашего прибора нет обновления софта, были дальнейшие обновления железа и соответственно другой софт. |
Дата/Время: 22/06/17 09:31 | Email: alexey.ivashevsky@nw.rt.ru Автор : Алексей Ивашевский |
| Изменить | Удалить сообщение #170622093159 |
Добрый день, у нас имеется Дельта-ПРО DSL №030751. При выборе режима ИРК-ПРО прибор зависает. Это проблема с ПО или с железом? Может возможно ПО обновить удаленно? Отправка в ремонт займет много времени. |
Дата/Время: 12/06/17 11:44 | Email: Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #170612112912) |
| Изменить | Удалить сообщение #170612114431 |
Не знаю, я сам искал индуктором кабели, проблем вроде не было. Это был 410-й, там поиск на 2 кГц, а у 510-го частоты поиска выше, результат должен быть лучше. Кстати, приемник должен быть на той же частоте, что и генератор) Я думаю, ПРППМ - не лучший вариант. Силовые кабели заземлены, индуктор наводит сигнал по контуру броня-земля, а также через емкость к земле. ПРППМ без брони, емкость 100 м крайне низкая. Тогда уж надо было заземлить жилы с двух сторон для усиления результата. Я советую сделать так. Подключите генератор к какому-нибудь кабелю, который идет из здания и проведите его трассировку приемником. Когда будете точно знать, как лежит кабель, расположите перпендикулярно над ним индуктор, отойдите метров на 20-30 и потренеруйтесь на разных частотах. Должно получиться. Успехов!) |
Дата/Время: 12/06/17 11:29 | Email: pasharogach1890@gmail.com Автор : Павел (ответ на сообщение #170612105907) |
| Изменить | Удалить сообщение #170612112912 |
Спасибо за ответ, данная методика с точность описана в инструкции поставляемой вместе с комплектом, по данной методике нашими специалистами проводились пробные поиски, но увы результат был нулевым. В связи с этим, для точной настройки и обучения, на земле было раскатано 100м ПРППМ,но не одна из методик не дала результатов. Может быть есть каки-то подводные камни? |
Дата/Время: 12/06/17 10:59 | Email: Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #170612103113) |
| Изменить | Удалить сообщение #170612105907 |
Добрый день, Павел. Кабель не должен быть под напряжением, индуктор сам наводит в кабель сигнал. Только надо правильно расположить индуктор. Подробная методика описана здесь: Обследование местности |
Дата/Время: 12/06/17 10:31 | Email: pasharogach1890@gmail.com Автор : Павел |
| Изменить | Удалить сообщение #170612103113 |
Добрый день. Нашей оранизации необходимо произвести обследование местности с целью выявления старых незадействованных силовых кабелей и кабелей связи, возможность прямого подключения к кабелю отсутствует. для выполнения данной работы мы приобрели «Комплект 510 MASTER», в режиме индуктор кабель обязательно должен быть под напряжением или есть еще какие-то условия? В предыдущем сообщении случайно указал не тот Email, вот правильный:pasharogach1890@gmail.com Спасибо |
Дата/Время: 15/05/17 11:12 | Email: vitmak22@yahoo.com Автор : Макаров Виталий (ответ на сообщение #170513210808) |
| Изменить | Удалить сообщение #170515111218 |
Здравствуйте, Андрей. Это связано с отсутствием на рынке определенных комплектующих, использующихся в данном оборудовании. Прибор в серийном производстве, и максимально быстро изменить схему и адаптировать к новым "реалиям" удалось только с потерей возможности измерения на 8 нс импульсе. Мы работаем над устранением данного ограничения, но это не простая задача. А.Ю. Ивлев, руководитель проекта: Ипользуемая первоначально микросхема американской компании, была внезапно снята с производства. К сожалению полного аналога в настоящее время найти не удалось. Мы думаем, как решить данную проблему, значительно не повышая стоимость конечного изделия. |
Дата/Время: 13/05/17 21:08 | Email: elater80@mail.ru Автор : Андрей |
| Изменить | Удалить сообщение #170513210808 |
Здравствуйте. Вопрос по рефлектометру РД Мастер. Подскажите, по какой причине увеличили минимальную длительность зондирующего импульса с 8 нс до 16 нс? Просто мне кажется, что для небольших дистанций (50 м) импульс 8 нс дает лучшую картинку, обладает большей разрешающей способностью, а если надо, можно всегда выбрать 16 нс и более. |
Дата/Время: 05/05/17 18:41 | Email: Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #170505142030) |
| Изменить | Удалить сообщение #170505184101 |
У нас таких приборов, к сожалению, нет. Я тоже кода-то очень давно слышал от связистов, что были такие приборы... |