Computer Computer
Сообщения

CableMeter

Изменить тему | Удалить тему |
Написать новое сообщение
Сообщений в теме : 65
Страницы : 1 2 3 4 5 6 7
Дата/Время: 15/05/12 10:22 | Email:
Автор : Alex
| Изменить | Удалить
сообщение #120515102255
Здравствуйте, у меня вопрос по прибору. Для измерения длины кабеля по сечению надо ввести удельное сопротивление меди. Я правильно понял? А откуда брать удельное сопротивление ТПЖ, не подскажете?
Спасибо за ответ.
С уважением, Алексей
Дата/Время: 02/05/12 11:35 | Email:
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #120515083113)
| Изменить | Удалить
сообщение #120502113522
Что касается наконечников, то начать лучше всего отсюда - «ГОСТ 7386-80 Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры.»
Затем заглянуть и к производителям, вот сюда, например
http://www.techelectro.ru/prod/lugs/tml/

Из таблички, как раз следует, что это нормально, что 150-е садятся великолепно!
А затем поучаствовать в обсуждении, вот здесь
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-210585.html


По занижению сечения.

ГОСТ 22483-77 - Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров
1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

На сколько? Иначе говоря, как рассчитать минимально допустимое сечение ТПЖ для конкретного маркоразмера?

ВНИИКП - расчет минимально допустимых сечений ТПЖ
http://www.vniikp.ru/files/raschet%20dop_secheniy.doc

Вам понадобится или микрометр, или микроомметр, или CabelMeter :)

По первым двум вариантам – самостоятельно, а вот по третьему могу чуть подробней.
В руководстве к прибору http://www.svpribor.ru/docs/4ff612d8.pdf
описано, как определить сечение, как подобрать подходящий образец кабеля, какие опасности поджидают на этом тернистом пути :)
Почитайте, если останутся вопросы – задавайте.
Дата/Время: 02/05/12 10:15 | Email:
Автор : Дмитрий
| Изменить | Удалить
сообщение #120502101512
Купил кабель ВВГ 3х185+1х95 кабель сертифицированный при монтаже 185 наконечники болтаются, 150 садятся великолепно. Является ли это подтверждением что кабель заниженный по сечению? Как можно проверить его сечение?
Дата/Время: 15/04/12 10:15 | Email:
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #120415081642)
| Изменить | Удалить
сообщение #120415101545
Добрый день, Сергей.

Ограничения в сечении связаны не с измерительными возможностями прибора, а с возможностью «крокодила» (на измерительном кабеле) «закусить» ТПЖ.
И еще один момент. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км при 20°С медной ТПЖ первого класса сечением, скажем, 800 мм2 не более 0,0221 Ом. Учитывая приборную погрешность измерения сопротивления (0,1% + 1 младшая единица) точность измерения длины для этой ТПЖ будет около 4.5 метров.
Это хорошо?
Плохо?
Ответ зависит от конкретной ситуации.
Если точность устраивает, то можно на заказ изготовить измерительные кабели с другими «крокодилами», но сроки изготовления и стоимость могут оказаться непомерно высокими. К примеру, зажим «крокодил» изолированный Кельвина К06 производителя SONEL (только сам зажим) стоит около 3150 руб…
Дата/Время: 15/04/12 08:16 | Email:
Автор : Сергей
| Изменить | Удалить
сообщение #120415081642
Здравствуйте. Вопрос к разработчикам: почему прибор меряет длину кабеля сечением только до 500 квадратов? чем измерять 800?
Спасибо.
Страницы : 1 2 3 4 5 6 7
Новое сообщение
Автор сообщения :
Email автора :
Введите текст на картинке :
Текст сообщения
Слать все сообщения из темы на указанный email