Computer Computer
Сообщения

Вопросы онлайн

Обращение в службу поддержки

Адрес электронной почты
Тема вопроса
Текст вопроса

Сообщений в теме : 1370
Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Дата/Время: 25/01/14 17:53 | Email: abackumov1976@mail.ru
Автор : Алексей

сообщение #140125175343
Здравствуйте.
Сопротивление троса я не знаю. Измерив шлейф пары и шлейф жила-трос или сразу омическую ассиметрию жила-трос можно получить достаточно данных, чтобы рассчитать Rж и Rтр, я этого не делал. Достаточно знать, что сопротивление троса больше, чем сопротивление жилы.
Произвел измерение утечки с двух сторон в режиме "кабель 100%".
Результаты, назовем их X и Y, в сумме были меньше 100%.
Поправочный коэффициент К=100/x+y. Реальное место утечки в процентах: kx или ky.
Поправочные коэффициенты применяю и в рефлектометрии, так как стандартным КУ не доверяю. Этот способ применяется обычно на однопарных кабелях, когда нет возможности подобрать КУ по неповрежденной паре.
Произвожу измерения с двух сторон. Поправочным коэффициентом является отношение реальной длины кабеля к сумме результатов измерений. Или наоборот, в зависимости от того, что больше, реальная длина или сумма результатов.
Расстояние до повреждения = результат измерений * К.
Поправками и сравнениями пользуюсь достаточно часто.
Например, при поиске сложной утечки на кабеле без экрана контактным способом.
В этом методе обязательным условием является разная изоляция жил по отношению к земле. Первоначально генератор подключается к жиле с наиболее низкой изоляцией и "земле". Осуществляется поиск места повреждения. Когда это место предположительно найдено, штыри втыкаются в землю, фиксируется уровень сигнала. По мобильному телефону дается команда на переключение генератора на жилу с лучшей изоляцией. Если уровень сигнала меньше- гарантированно найдено место повреждения. Если такой же- сигнал прослушивается не по причине повреждения изоляции, поиск нужно продолжить. Этот способ использую много лет, не подвел ни разу. Единственный недостаток- нужен помощник или прибор, который по команде поменяет подключение генератора.
Дата/Время: 24/01/14 10:22 | Email:
Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #140123203120)

сообщение #140124102226
Добрый день, Алексей, когда-то у нас был такой раздел.
Там была такая идея: вводите погонное сопротивление поврежденной жилы и измеряйте обычным способом. Длина через шлейф будет неправильной (вспомогательная жила несимметричная), а расстояние Xb - правильным. Но когда мы ввели "перекидывание" результата "Ха" - "Хb" (прибор, если расстояние Х больше длины, рассчитывает его от другого конца), встала проблема, как описать случай "перекидывания". Измеритель может запросто ошибиться: и к какой жиле что подключено, и откуда показывается результат. Требуется максимум внимания. Решили не вводить этот пункт от греха подальше.

Кстати, а как Вы рассчитывали Ваш случай с тросом (броней?). Вы знаете сопротивление троса?
Дата/Время: 23/01/14 20:31 | Email: abackumov1976@mail.ru
Автор : Алексей

сообщение #140123203120
В ИРК-ПРО альфа мне нравится возможность измерения утечки, используя вспомогательный кабель. Но бывают ситуации, когда удобнее использовать вспомогательную жилу, а не пару. Уже несколько раз сталкивался с утечкой между жилами в кабеле ТЦППт. Использовать другой кабель в качестве вспомогательного не было возможности, поэтому использовал в качестве хорошей жилы трос этого же кабеля. Вручную рассчитывал соотношение, получалось достаточно точно. Мне бы хотелось, чтобы прибор мог работать с нессиметричной жилой,но так как ресурс альфы исчерпан, может быть ,подробно описать возможность подобного измерения в РЭ, последовательность измерений, пропорцию?
Дата/Время: 20/01/14 11:37 | Email: alex_dr@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #140119230743)

сообщение #140120113758
Здравствуйте Дмитрий!

ЛИС-М работает совместно с генератором, т.е. требуется подключение генератора к проводке! Это дает преимущество - максимальная глубина поиска до 2м. По сути ЛИС-М является миниатюрным трассоискателем. Я думаю, в Вашей ситуации все прекрасно будет отыскиваться.
С уважением, Алексей Дранов.



Дата/Время: 19/01/14 23:07 | Email: d.n.scherbatuk@mail.ru
Автор : Дмитрий

сообщение #140119230743
Небольшой вопрос по искателю скрытой
проводки ЛИС-М.

Стоит задача найти всю трассу электропроводки в квартире панельного дома.

Имею в наличии детектор Bosch DMF10Zoom, но он видит проводку только в
местах неглубокого (2-3см) залегания или в местах, где монтажные коробки в
плитах заложены гипсовыми растворами. По нескольким стенам он при
прикладывании в любом месте стены индицирует детектирование опасного
напряжения, хотя и практически нулевого уровня. видимо наводки от фазного провода на всю плоскость стены Увидеть прокладку заведомо известную при этом не
удается - индикатор уровня не меняет своих показаний при нахождении над
каналом с проводами. Не помогает также подключение к искомой линии больших
нагрузок (более 1кВт).

Как Вы считаете, смогу ли я найти прибором ЛИС-М домашнюю электропроводку в такой ситуации ?
Cможет ли Ваш прибор определить трассу в монолитном бетоне при залегании
проводов глубже 7-10см ?

Спасибо.
С уважением.
Дмитрий
г.Челябинск.
Дата/Время: 19/01/14 22:03 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #140119214046)

сообщение #140119220315
Да, Алексей, конечно, можно. Мы раньше пока не сняли 210 с производства предлагали "двойки" с 210-м.
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 19/01/14 21:40 | Email: mashkov37@rambler.ru
Автор : Алексей

сообщение #140119214046
Можно ли отдельно приобрести моноблок от 410 Поиска и использовать с 210-ым?? Он более прост в применении и удобен.
Дата/Время: 09/01/14 11:49 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #140108202954)

сообщение #140109114937
Добрый день, Алексей!
Ваше пожелание очень правильное - это описание Тестера ADSL, который мы готовили в течение последнего полугода разработок))
Сейчас последняя версия 4F+ уже в серии.
К сожалению, реализовать такой функционал в ИРК-ПРО Альфа пока нет возможности: там полностью исчерпан ресурс.
Что касается подключения модема к плинтам, то совершенно верно - в комплекте прибора должен быть провод с крокодилами.
Возможность работы на плинтах - приоритет для прибора линейного измерителя. Сейчас мы еще раз проверим комплектацию.
Михаил Русаков свяжется с Вами, чтобы выслать штатный кабель.
Спасибо за ценные замечания.
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 08/01/14 20:29 | Email: abackumov1976@mail.ru
Автор : Алексей

сообщение #140108202954
Добрый вечер.Использую в работе ИРК-ПРО альфа с модемом. Хотелось бы получить возможность использовать встроенный модем полноценно,т.е.нужен LAN выход, возможность ввода абонентского логина, пароля, возможность выхода в интернет. Нужен светодиод "авторизации" модема. Объясню для чего: порты "подвисают", если в модеме будет забит служебный проверочный логин, то в любом месте линии можно проверить все ли в порядке с портом. Неудачный разъем на приборе. Шнур также,должен разветвляться, кроме разъема RG-11, крокодилы и вилка для подключения к плинтам. Я использую обычную розетку RG-11, к которой подключены провода с крокодилами и вилкой. Штатный шнур подключается к розетке.
Дата/Время: 20/12/13 11:11 | Email: dmitriy__sergeev@mail.ru
Автор : Дмитрий Сергеев (ответ на сообщение #131220104124)

сообщение #131220111139
Добрый день, Шамиль.
Я Вас правильно понял, что в режиме рефлекометра не видно рефлектограмму?
Даже отсутствует на экране зондирующий импульс? На экране прямая линия?
Если так, то это значит что вышла из строя измерительная часть схемы рефлектометра. Необходимо прислать прибор к нам на ремонт.

С уважением,
Дмитрий Сергеев.
Дата/Время: 20/12/13 10:41 | Email: Shamil_strannik@mail.ru
Автор : Шамиль

сообщение #131220104124
Доброго времени суток!!! Перестал работать рефлектометр у прибора ИРК ПРО ГАММА начала всплеска нет подключение измерительного шнура на рефлетометре не отображается шнуры в исправном состоянии посоветуйте как быть?
Дата/Время: 12/12/13 11:55 | Email: alex_dr@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #131212002254)

сообщение #131212115507
В Вашем случае ПОИСКом можно лишь определить место прокладки кабеля. Место повреждения определить практически невозможно т.к. оборванные жилы покрыты экраном.
Я обычно рекомендую посмотреть рефлектометром и определить расстояние до места повреждения, а потом уже при помощи трассоискателя и рулетки отмерить расстояние до этого места.
Алексей Дранов.
Дата/Время: 12/12/13 00:22 | Email: mashkov37@rambler.ru
Автор : Алексей

сообщение #131212002254
Здравствуйте!
К нам в лабораторию обратились с вопросом о поиске повреждения на теплом поле с нагревательным кабелем. Кабель - две жилы и экран, медь. Сопротивление изоляции Ж-Ж 12МОм, Ж-Э 9МОм. Обрыв. Кабель уложен витками с расстоянием между параллельными ветвями около 7см. Конец кабеля - не доступен, под плиткой. У нас имеется ПОИСК-210. Прожигать - вроде как дорого и и боимся сжечь. Подскажите как лучше пробовать искать и в каких режимах, т.е. методику поиска. Большое Вам спасибо за ответ.
Дата/Время: 10/12/13 15:21 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #131210121443)

сообщение #131210152135
Добрый день! Надо будет дать заказ пошить такую сумку и назвать цену. Тогда мы сможем предложить ее как опцию, не удорожая продукт - и так с нового года будет небольшое увеличение цены. По моим прикидкам пошивочный цех назовет цифру в диапазоне 300-400 руб. Это будет цена с доставкой.
Так что и Вы сможете приобрести себе ))
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 10/12/13 12:14 | Email:
Автор : Иван

сообщение #131210121443
Добрый день!
Пожелание по комплектации Поиск 410М.
В дальних и долгих командировках очень неудобно таскать приемник без сумки.
Вопрос копеечный.
В то же время - мелочь, а приятно...
Дата/Время: 19/11/13 08:10 | Email:
Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #131119004454)

сообщение #131119081022
Если она изолирована от земли.
Дата/Время: 19/11/13 00:44 | Email: konakfed@mail.ru
Автор : федор

сообщение #131119004454
Здравствуйте.
А генератор мини может подключаться, например, к водопроводной трубе?
Спасибо.
Дата/Время: 18/11/13 12:13 | Email:
Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #131117215052)

сообщение #131118121302
У 410 Мастер целый набор режимов для работы без генератора:
- режим 50 Гц классический - поиск кабеля по максимуму/минимуму его собственного излучения на промышленной частоте
- режим 50 Гц "максимум минус" - то же самое, но подавляется излучение от соседних кабелей
- режим "Спектр" - можно видеть собственный спектр излучения силового кабеля или других коммуникаций

Кроме того, можно в силовом кабеле наводить сигнал генератора без подключения - просто поставить генератор над кабелем и включить индуктор (встроенный в генератор).
Дата/Время: 17/11/13 21:50 | Email: konakfed@mail.ru
Автор : федор

сообщение #131117215052
Здравствуйте.Хочу уточнить:
Поиск-410 Мастер
без генератора может же кабели силовые определять? Спасибо
Дата/Время: 16/11/13 10:54 | Email:
Автор : Вадим Скаковский (ответ на сообщение #131115222506)

сообщение #131116105420
Вопрос какие коммуникации. На нагрузках до 100 Ом генераторы ГК-мини и ГК-310А-2 работают приблизительно с равной мощностью. Для заземленных на дальнем конце кабелей кабелей разница начинается приблизительно с 1 км. Но сигнал все равно слышно: чувствительности приемника хватает с запасом. Конечно, в случае сильных помех это может сказаться.
На холостом ходу наоборот: чем короче кабель, тем меньше емкость и больше емкостное сопротивление. Следовательно, в случае холостого хода разница будет ощущаться на коротких участках. Но все равно будет слышно оба генератора: 10 Вт и 2 Вт отличаются по току в 3 раза. Разница по усилению где-то 10 дБ. У приемника запас 70 дБ.
По трубам, думаю, особой разницы нет: большая емкость. Хотя не уверен.
Дата/Время: 15/11/13 22:25 | Email: konakfed@mail.ru
Автор : федор

сообщение #131115222506
Здравствуйте.
На каком удалении от Генератора-мини на можно определять коммуникации (приблизительно)
Спасибо.
Дата/Время: 15/11/13 10:47 | Email: alex_dr@svpribor.ru
Автор : Алексей Дранов (ответ на сообщение #131114234839)

сообщение #131115104752
Здравствуйте Геннадий!
Скажите какой диаметр трубы и длинна!? Если труба тонкая (например 20) и длинна несколько метров для падения давление с 1,5 атм до нуля нужно очень немного жидкости. Такого объема может не хватить для создания хорошего шума. И если место утечки заполнится жидкостью, тогда шум значительно уменьшится.
Т.е. для уверенного поиска утечки нужен шум!
Дата/Время: 14/11/13 23:48 | Email: mail@sred-iz.ru
Автор : Геннадий

сообщение #131114234839
В жилом доме необходимо найти довольно большую течь (при отключении автоподпитки, давление с 1,5 атм падает до нуля за 4-5 сек). проложена полипропиленовая армированная труба (пробитие вряд ли, скорее всего на месте пайки течь), сверху труба покрыта изоляцией из вспененного полиэтилена, труба скрыта стяжкой из бетона толщиной 8-10 см + плитка 1см. Можно ли использовать Акустик?
Дата/Время: 06/11/13 12:44 | Email: support@svpribor.ru
Автор : Михаил Русаков (ответ на сообщение #131105203109)

сообщение #131106124415
Добрый день! Скорее всего проблема в высоковольтном трансформаторе. Если не получится починить - присылайте в ремонт. С уважением, Русаков М.Ю.
Дата/Время: 05/11/13 20:31 | Email: tugbaev_2000@mail.ru
Автор : Николай

сообщение #131105203109
При измерении изоляции прибор выдает 10V. Греются элементы AM1D-0512D-NZ и W16-AB445. Прибор ИРК ПРО Гамма. Заранее спасибо.
Дата/Время: 25/10/13 10:16 | Email:
Автор : (ответ на сообщение #131024133235)

сообщение #131025101626
Андрей, в принципе для отправки в ремонт ничьей санкции не требуется. Вложили описание неисправности и отправили - все равно бесплатно ))
Это можно сделать в любое время (на будущее).
Просто мы пытались в данной ситуации как-то разобраться: уж очень случай нетипичный.
С уважением, Вадим Скаковский
Дата/Время: 24/10/13 15:43 | Email:
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #131024133235)

сообщение #131024154317
Андрей, 09/09/13 я ответил на Ваше сообщение о ненормальном поведении прибора в плановых измерениях. Попросил детально описать Ваши действия.

24/10/13 Вы описали работу с проблемным прибором в плановых измерениях.

> Не пора ли уже признать, что прибор неисправен и нуждается в ремонте или замене?

Вы же не предполагаете, что полтора месяца я молчал и телепатически исследовал Вашу проблему?

Сегодня Вы ответили
> Зависания наблюдаются ТОЛЬКО при плановых измерениях.

На что я Вам тут же могу рекомендовать прислать наш прибор в ремонт.

В чем причина Вашего раздражения?

Успехов.
Дата/Время: 24/10/13 13:32 | Email: libra2@mail.ru
Автор : Андрей (ответ на сообщение #131024130412)

сообщение #131024133235
1.Напряжение измерения 180 в
2.Конденсаторы на 400 в
3.В режиме изоляция измерения проходят нормально
Зависания наблюдаются ТОЛЬКО при плановых измерениях.
Не пора ли уже признать, что прибор неисправен и нуждается в ремонте или замене?
Дата/Время: 24/10/13 13:04 | Email:
Автор : Олег Жуленко (ответ на сообщение #131024110334)

сообщение #131024130412
Добрый день, Андрей.

Хочу задать Вам ряд уточняющих вопросов:
1. каким напряжением производятся измерения (400 или 180)?
2. на какое напряжение рассчитаны конденсаторы?
3. происходит ли тоже самое в режиме "Изоляция" при использовании циклических измерений по коммутациям?
Дата/Время: 24/10/13 11:03 | Email: libra2@mail.ru
Автор : Андрей (ответ на сообщение #130909124618)

сообщение #131024110334
Для проверки прибора и исключения воздействия внешних помех, прибор ИРК-ПРО АЛЬФА был подключен к трём конденсаторам (15-20nF каждый)соединённым треугольником.
При имитации проведения плановой проверки прибор по прежнему зависал после измерения Rизол. AC,BC,AB. Выйти из зависания можно только отключив его питание, а затем включить по новой и заново проделать все манипуляции до точки последнего измерения. Частота зависаний хаотична - от 1-2 до 10-15 циклов измерений.
Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46